上海大載機電有限公司2025-06-13
當環境溫度<5℃時,應:①檢查氣源**是否<-20℃(避免結冰);②更換低溫潤滑脂(如Kluber GT2);③在閥體加裝20W加熱套(維持>10℃)。若響應時間>標稱值2倍,需檢查膜片是否硬化(邵氏硬度>80需更換)。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
AKS壓力傳感器的測量值出現周期性波動如何分析?
已有 1 條回答EVR電磁閥在長時間通電后線圈溫度過高該怎么改善?
已有 1 條回答熱力膨脹閥的感溫包捆綁過緊會影響調節性能嗎?
已有 1 條回答電子膨脹閥的防冷凝加熱器失效會引發什么問題?
已有 1 條回答丹佛斯電子膨脹閥在運行中出現開度震蕩該如何調整參數?
已有 1 條回答ETS蜂鳥閥在低溫環境下動作遲緩該怎么處理?